wangfuwang
下崗農民
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 518 個
工控威望: 993 點
下載積分: 2135 分
在線時間: 232(小時)
注冊時間: 2007-09-06
最后登錄: 2024-12-16
查看wangfuwang的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2021-10-10 20:07
圖片:
圖片:
三凌PLC程序中的M8034,M700, M701,這三個繼電器在程序中只有置位沒有復位,M8034已被置位所有輸出鎖定,但程序中找不到這三個繼電器復位功能,難道在屏上寫了復位程序,無法解除鎖定。請大師指點 謝謝
lzzgogo
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 108 個
工控威望: 229 點
下載積分: 4532 分
在線時間: 350(小時)
注冊時間: 2013-03-29
最后登錄: 2024-12-22
查看lzzgogo的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-10-10 23:09
引用
引用第1樓tingfenghu于2021-10-10 20:21發表的  :
只要刪掉SET M700那行,手動復位一下M700就可以。
這個程序是指定年月就停機,在觸摸屏寫了解鎖,置位M701
或者
將M77  M78改為M8000



M77,M78 改為M8000  讓M8034不工作就好。