我有個PLC的程序保存在內存擴展卡上了,請問該怎么樣才能把它全部清除掉然后重新寫進去呢?(擴展卡上的讀寫開關已經切換好了)
[ 此貼被dq961在2008-07-15 10:59重新編輯 ]
chouds
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 17 個
工控威望: 6041 點
下載積分: 105970 分
在線時間: 332(小時)
注冊時間: 2008-07-11
最后登錄: 2024-12-26
查看chouds的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-07-16 10:38
GPPW連接PLC -> Online -> Format PLC Memory
在Target Memory 選 Memory Card
按 Execute