阿宅123
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 79 個
工控威望: 190 點
下載積分: 2527 分
在線時間: 48(小時)
注冊時間: 2020-12-17
最后登錄: 2024-12-20
查看阿宅123的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2021-10-02 21:08
在使用繼電器控制電磁閥、抱閘等負載時,接通與斷開都會產生一個大電流導致觸點燒結。
常見的解決辦法有兩個:1、在負載并聯二極管  2、在繼電器觸點并聯壓敏電阻
請教下大家,這兩個辦法保護效果上有什么區別?哪種效果更好
shcaoxianyon
你的觀望俺的希望
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 818 個
工控威望: 1153 點
下載積分: 4215 分
在線時間: 402(小時)
注冊時間: 2009-03-24
最后登錄: 2025-03-10
查看shcaoxianyon的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-10-03 08:25
換固態繼電器