在使用繼電器控制電磁閥、抱閘等負載時,接通與斷開都會產生一個大電流導致觸點燒結。
常見的解決辦法有兩個:1、在負載并聯二極管  2、在繼電器觸點并聯壓敏電阻
請教下大家,這兩個辦法保護效果上有什么區別?哪種效果更好
請叫我老鐵
人生就像蒲公英,看似自由,卻身不由己。
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 897 個
工控威望: 4115 點
下載積分: 1712 分
在線時間: 236(小時)
注冊時間: 2015-08-28
最后登錄: 2024-10-19
查看請叫我老鐵的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-10-03 08:21
換固態