有個問題請教大神們,臺達的AS228plc與激光打標機通過MODBUS聯(lián)機,打標機給的Modbus地址是2100,臺達這邊我設定的遠端地址為16進制的A474,但是打標機沒反應,A475也試了,還是不行,用Modbus通訊助手測試沒問題,請教大神們是我哪設定的不對嗎?
菜鳥學工控_1
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發(fā)帖數(shù)量: 388 個
工控威望: 2301 點
下載積分: 2550 分
在線時間: 157(小時)
注冊時間: 2017-08-29
最后登錄: 2024-11-02
查看菜鳥學工控_1的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2022-03-14 09:02
直接用十進制48449,試試看了