mr_liu
學海無涯,劃水度日
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 373 個
工控威望: 1034 點
下載積分: 576 分
在線時間: 125(小時)
注冊時間: 2021-04-13
最后登錄: 2024-07-11
查看mr_liu的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2021-08-23 09:43
用1200plc控制12個伺服,兩個是擰緊結構,另外10個是控制閥門的開度,但需要調節閥門開關速度,因為是不需要同時動作的,所以考慮用中間加繼電器的方式,一路脈沖控制多個伺服。這樣可以嗎,如果可以,怎么確定閥門的開度是多少呢,又怎么在開機時后回零呢
vipuser
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 24 個
工控威望: 101 點
下載積分: 653 分
在線時間: 3(小時)
注冊時間: 2021-02-26
最后登錄: 2024-09-06
查看vipuser的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-08-23 14:16
直接買個國產的遠程單元就可以了,用多少軸都沒問題,只要程序容量夠大。
當時有個項目拿來做過測試,不掉線丟包,通訊延遲在9ms左右,已經很不錯了。價格也比較合理,不錯的選擇。
做個廣告   得克威爾 http://www.welllinkio.com/product/188.html