用1200plc控制12個伺服,兩個是擰緊結構,另外10個是控制閥門的開度,但需要調節閥門開關速度,因為是不需要同時動作的,所以考慮用中間加繼電器的方式,一路脈沖控制多個伺服。這樣可以嗎,如果可以,怎么確定閥門的開度是多少呢,又怎么在開機時后回零呢
xuzhanily
kakasese
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 76 個
工控威望: 196 點
下載積分: 1186 分
在線時間: 326(小時)
注冊時間: 2012-03-28
最后登錄: 2024-12-11
查看xuzhanily的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-08-23 10:17
用1200走PN通訊最多可以控制16個軸,位置控制用FB284,報文111,速度控制,F(xiàn)B285,報文1
你那樣子多路伺服公用一個肯定會出問題的,不穩定!
如果用變頻器控制的話是可以做到一臺帶多個動力,通過繼電器切換實現不同的控制,伺服的話建議不要這樣做,
[ 此帖被xuzhanily在2021-08-23 10:23重新編輯 ]
xuzhanily
kakasese
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 76 個
工控威望: 196 點
下載積分: 1186 分
在線時間: 326(小時)
注冊時間: 2012-03-28
最后登錄: 2024-12-11
查看xuzhanily的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2021-08-23 11:45
引用
引用第3樓劉東劉東劉東于2021-08-23 11:05發表的  :

我也想用PN通訊,可是前任工程師把伺服都買回來了,沒辦法,目前我能想到的只能這樣。。。無語啊

建議你不要用這種方案去做,程序難處理,調試也難受,用起來也不穩定,要不就換國產的PLC,要不呢就買個伺服控制板來做,
一臺1200PLC+2臺200SMART 好像也可以控制12軸吧,