樓主  發表于: 2021-08-23 09:33
請教一下,如果有20個MODBUS站,同一個主站,每個從站需要讀取10個相同數據地址。大家一般如何有效率的讀取方式?
按時間間隔讀取?還是按自己寫邏輯,比如一號站讀完讀二號站。。。。。依次輪詢讀完再讀一號站。。。。。
小侯
小侯
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 482 個
工控威望: 2612 點
下載積分: 8103 分
在線時間: 507(小時)
注冊時間: 2008-10-17
最后登錄: 2024-12-09
查看小侯的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-08-24 08:34
我之前在做Q系列讀取外部數據
是在模組內寫好協議及發送接收參數
然後在指令發出後取得讀取完成信號下緣觸發第二組發送
樓主留言: