我們通常在做非標設備的時候,經常會遇到需要不同品牌PLC之間數據交互,這里提出了一種簡單易實現的解決方案(不需要增加硬件成本,不需要PLC雙方寫通訊指令)
下面是我做的一個測試的程序(一臺威綸MT8102IE+1200PLC+臺達AS332PLC)
前提是IP設置在同一個網段里,
威綸觸摸屏寫如下宏指令,周期執行即可!

macro_command main()
bool M=0
bool M1=0
int DTEMP1=0
GetData(M, "DELTA AS300 MODBUS TCP/IP", Y_Bit, 0, 1)
SetData(M, "Siemens S7-1200/S7-1500", Q, 10, 1)
GetData(M1, "DELTA AS300 MODBUS TCP/IP", Y_Bit, 2, 1)
SetData(M1, "Siemens S7-1200/S7-1500", Q, 11, 1)
GetData(DTEMP1, "DELTA AS300 MODBUS TCP/IP", D, 100, 1)
SetData(DTEMP1, "Siemens S7-1200/S7-1500", MW, 100, 1)
end macro_command
以上,供大家參考使用,并積極發表意見。
附件: 測試(威綸宏指令).rar (1456 K) 下載次數:87
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
xuzhanily
kakasese
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 76 個
工控威望: 196 點
下載積分: 1186 分
在線時間: 324(小時)
注冊時間: 2012-03-28
最后登錄: 2024-08-17
查看xuzhanily的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-08-02 10:21
圖片:
我測試了下,威綸的觸摸屏的背景直接傳輸,有一定的局限性,只能是PLC1傳到觸摸屏的變量,和PLC2傳到觸摸屏的變量,不能直接PLC1傳到PLC2,而且時間延時最小是200MS,而用宏指令最小延時時間是100MS,想比較而言,用宏指令要稍微好些,