周周123456
級別: 實習會員
精華主題: 0
發帖數量: 13 個
工控威望: 38 點
下載積分: 538 分
在線時間: 3(小時)
注冊時間: 2021-07-24
最后登錄: 2022-03-09
查看周周123456的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2021-07-26 18:14
今天遇到一個很奇怪的問題,最近是做關于 西門子PLC smart200 與三菱D700變頻器通訊的實驗。經過反復修改變頻器參數以及PLC的程序,變頻器的啟停和正轉反轉都可以實現?梢赃\(yùn)行頻率必須送到40015這個地址,送40014就不會動作。其中40015是EEOROM  而40014是RAM  。而如果把變頻器改成PU模式,手動把變頻器開起來時,讀40014這個地址,也能讀到運行頻率。數值也對的上。  因?0015是ROM 反復擦寫數據會損壞,因此必須往40014這個地址寫運行數據,但不知道問題出在哪里?請教各位高手。
周周123456
級別: 實習會員
精華主題: 0
發帖數量: 13 個
工控威望: 38 點
下載積分: 538 分
在線時間: 3(小時)
注冊時間: 2021-07-24
最后登錄: 2022-03-09
查看周周123456的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-07-26 18:17
中間有部分錯字 大家懂得應該看的明白