丹佛斯VLT2900變頻器目前已停產
需求:開關量控制啟停,4-20mA控制頻率 變頻器反饋一個運行狀態開關量
已看完說明書
接線方式如下
端子12 18啟動
端子01 02運行反饋
端子60 55 對應4-20mA正負
參數修改:
參數002 默認0 遠程操作
參數323修改為3 運行反饋
參數302修改為7 啟動
參數304修改為0 無需停車 通過啟動控制啟停
參數314修改為1 頻率源來自模擬量輸入4-20
參數308修改為0 頻率源不要來自模擬量輸入0-10V
參數314修改為4 低限0mA修改為4mA
現象:?jiǎn)?dòng)正常,能得到運行反饋,頻率一直是0 兩臺全都一樣,我覺得模擬量通道損壞可能性不大,應該還是設置問題
求助各位大神有沒有用過的
另外吐槽一下,垃圾丹佛斯客服,停產的產品就不給技術支持了。真TM垃圾