quinto173
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 154 個
工控威望: 349 點
下載積分: 6011 分
在線時間: 62(小時)
注冊時間: 2021-01-27
最后登錄: 2023-06-26
查看quinto173的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2021-07-16 09:22
用的是42步進、1.8步距角的電機。驅動是TB6600,帶滑臺空載,PLC是FX3U
第一組數據采用8細分,脈沖速度設置成48000,電流1A
第二組數據采用4細分,脈沖速度設置成24000,電流1A
理論上這兩組數據是相同的,但是第一組數據電機帶不動,第二組數據電機能帶動
這是為什么呢?
eledesigner
懂一點點
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1829 個
工控威望: 2091 點
下載積分: 2727 分
在線時間: 2246(小時)
注冊時間: 2009-08-21
最后登錄: 2025-01-10
查看eledesigner的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-07-16 13:27
脈沖的加減速時間調小一點,脈沖頻率調小一點