圖片:
PLC是FX3U的,接上后脈沖和方向位的燈亮但是滑臺不動。以下是點動程序。電流42電機是1.5A,28電機是0.5A。都是64細分,線檢查了沒問題。
陽1234
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 91 個
工控威望: 1447 點
下載積分: 12267 分
在線時間: 74(小時)
注冊時間: 2020-06-29
最后登錄: 2025-01-14
查看陽1234的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-07-09 18:54
PLC輸出燈亮了說明PLC應該是正常工作的。調整驅動器參數或者降低PLC的脈沖頻率試下。
樓主留言:
好的,謝謝老哥