金旭東
jxd1994
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 43 個
工控威望: 1040 點
下載積分: 4706 分
在線時間: 135(小時)
注冊時間: 2020-07-30
最后登錄: 2022-12-02
查看金旭東的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2021-07-09 16:26
各位好,本人目前遇到一個項目上的問題,情況是這樣的:cpu是fx5u的,通過自帶的485接口通過modbus-rtu協議連接20個稱重儀表,指令用的是adprw輪詢。但是中間有兩個儀表數據讀不出來,站號、寄存器等配置應該是沒問題的,接線也沒問題,屏蔽也做好了。別的儀表斷開,單獨讀這兩個也不行。
現在的想法是把這兩個儀表隔離開來,另外加一個485模塊,通過Rs2指令讀取儀表的數據,不知是否可行?如果可行,rs2指令該怎么配置?
或者有哪位大神知道這兩個儀表讀取數據異常的根本原因,急需大家的幫助。。
[ 此帖被金旭東在2021-07-19 14:55重新編輯 ]
秀空02
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 343 個
工控威望: 376 點
下載積分: 1804 分
在線時間: 211(小時)
注冊時間: 2021-07-30
最后登錄: 2024-12-26
查看秀空02的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-02-28 11:11
應該是表的問題