米哥他爸
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 60 個
工控威望: 87 點
下載積分: 2859 分
在線時間: 14(小時)
注冊時間: 2021-06-05
最后登錄: 2024-04-30
查看米哥他爸的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2021-06-28 22:47
圖片:
各位,我今天晚上寫了個簡易的程序,為什么 C0得電以后 復位不了 M0  ?
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5196 個
工控威望: 7419 點
下載積分: 158480 分
在線時間: 3152(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2024-11-02
查看sjm213的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-06-29 10:06
T1計時時間到達后,當期掃描周期內T1常開觸點并未接通,而是在下一個掃描周期中接通;
然而下一個掃描周期 的T1常閉點會使T0線圈斷開,T0的常開觸點又斷開了T1。這個掃描周期內T1常開觸點反而是立即刷新為斷開的了,所以T1常開觸點無法閉合,C0無法計數。

需要把 LD T0   OUT T1 K50這段移到程序最后一段。
樓主留言:
感謝版主釋疑,我一直以為 在一個掃描周期內T1 就會得電。但是我模擬了,C0能計數,只是 從 0  1   2   3  4   0   1   2  3   4這樣一直重復下去,所以我后面加了個 復位 M0,但是復位不了!