愛你3.6克
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 31 個
工控威望: 157 點
下載積分: 408 分
在線時間: 38(小時)
注冊時間: 2011-10-06
最后登錄: 2024-07-20
查看愛你3.6克的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2021-06-26 20:27
最近在做一個伺服系統,采用FX3U-80MT的PLC,伺服馬達轉動讀取一個位置后(D8340里面有值)(如40000),關掉電源重新開機,在伺服里面讀取的位置就不是(40000)了,而且馬達傳的圈數越多,偏差越大,找了幾天都沒有找到原因,
但假如馬達不轉動(假如位置40000),關掉PLC電源重新啟動,位置還是能正常讀取,還是40000,在這里請問有那些高手遇到過類似的問題,或者有那些做過絕對值控制系統,在此請教了。
路在腳下
倦夢還
超川伺服電機銷售工程師
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 32 個
工控威望: 264 點
下載積分: 1005 分
在線時間: 24(小時)
注冊時間: 2021-02-20
最后登錄: 2021-09-26
查看倦夢還的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-06-30 09:37
各位兄臺要不試試我們超川伺服電機,日系絕對值,質量可靠,最關鍵的是我們有專門的技術人員解答問題,有問題解決不了全額退款。
伺服電機、PLC、觸摸屏、電源開關、滑臺模組、氣缸~ 18068092329