求助各位大神,確實是遇到這樣一個怪現象,MR-JE-40C的伺服驅動器,電機是HG-KN43J-S100,電機帶的是一個水平負載,整機都斷電的情況下,推不動設備,但是把驅動器上面的CN2口的電機線拔下來就可以推動設備?   不知道有誰可否解釋一下這個是什么原因。
木林森
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 321 個
工控威望: 2089 點
下載積分: 2302 分
在線時間: 214(小時)
注冊時間: 2020-08-16
最后登錄: 2024-12-24
查看木林森的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-06-25 16:48
正,F(xiàn)象,不是推不動,而是很吃力,伺服都是這樣的,電機斷電后就變成發電機了。