公司有臺設備,最近老是無規律的停機,F(xiàn)X3U的,
去到現場,經檢查發現,是由于PLC停止運行造成,
RUN燈滅掉,過了一秒鐘左右,又亮了,重新啟動設備,一切正常,無報警輸出。
查了好久,不知道是什么原因引起的,
我有個想法,覺得有可能是24V電源短路造成,
某個中繼上的常開觸點兩端分別接了24V和0V,中繼動作,導致24V短路,導致PLC停止?中繼復位,24V電源又正常工作,PLC正常運行。
不知道有沒有這種可能?
這個設備是16年的,大神們幫忙支支招,
東隅已逝,桑榆非晚。
zhuyongxiong
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 642 個
工控威望: 4481 點
下載積分: 3494 分
在線時間: 443(小時)
注冊時間: 2017-05-05
最后登錄: 2024-11-02
查看zhuyongxiong的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-06-18 09:29
這種情況你要先排除外圍故障,如果電路中有使用變頻器,要檢查變頻器和電機故障,像這種最好打開電箱監測變頻器運行狀況,很多情況是電機載荷過重導致變頻器報OL然后電路斷電1秒鐘重啟,這是重點檢查對象
人生最重要的不是努力、不是奮斗、而是抉擇!
zhuyongxiong
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 642 個
工控威望: 4481 點
下載積分: 3494 分
在線時間: 443(小時)
注冊時間: 2017-05-05
最后登錄: 2024-11-02
查看zhuyongxiong的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2021-06-18 11:30
變頻器報警出現只有瞬間就復位很難發現,你這情況一定要檢查電機的,但屬于PLC的情況我也碰到過一次