請問:三菱字元件的每個位怎么單獨寫注釋?
比如D0.0 啟動,D0.1停止,D0.2復位,現在寫完D0.0注釋后,再寫D0.1的注釋,D0.0也自動變成D0.1的注釋了;
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 9680 個
工控威望: 8578 點
下載積分: 16737 分
在線時間: 5328(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-12-26
查看ymmfa的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-06-17 18:00
PLC 型號很重要!軟件版本也很重要!
就好比去醫院看病,先要填名字、性別、年齡。

經測試
Q00UJCPU Q02UCPU Q03UDV Q03UDE就可以注釋到D0.1
Q00CPU Q02CPU Q02HCPU FX3U的只能注釋到D0
不支持的情況下,可以考慮用MOV K4M0 D0, 然后分別注釋M0~M15

雖然同樣是三菱PLC,甚至同樣是Q系列的CPU,型號不同,功能不同

好比同樣是中國人,王撕蔥命油自己,普通人命油天。
特別提醒大家:
偶爾修改下自己的密碼,以防被盜
不要在多個網站都用一樣賬號密碼
偶爾還是要發發貼,回回貼,不要總潛水