各位大師,現在有一項目用K型熱電偶采集8路溫度(100度以下精度要求不高)和8路交流電流采集(0-2A).以前是用模擬量,F(xiàn)在想改為帶485通訊的模塊,大家有什么好地建議?不知到研華的ADAM-4018+8怎么樣?溫度選了研華的ADAM-4018+不知到為什么剛開機一段時間溫度偏低10度左右,過段時間后又正常了。
[ 此帖被洱海雪在2021-08-27 17:05重新編輯 ]
小侯
小侯
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 480 個
工控威望: 2610 點
下載積分: 7849 分
在線時間: 502(小時)
注冊時間: 2008-10-17
最后登錄: 2024-10-23
查看小侯的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-06-18 15:20
這種用通訊型的還要考慮傳輸延遲跟採樣速度
之前用過由於沒裝PLC通訊模組所以用人機腳本來連線
一個16CH的類比模組
採樣速度是12樣本/秒
也就是1.3秒一輪在搭上人機腳本是每秒觸發
一筆數據有可能要到兩秒才會更新

那時候我用來看變頻器轉速,實際轉速迅速變化,而人機上的數值是階段變化
那就很尷尬了
之前有個客戶自行開發的機臺,使用通訊類比作壓力控制常常出差錯
後來我建議有即時性的改PLC類比模組狀況就好很多

這種通訊是輪詢的也就是一站一站對應,如果站數多的話也是要不少時間
且有些儀表的通訊需要有間隔時間才能正確回應
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(洱海雪) 真誠感謝!