樓主  發表于: 2021-06-09 11:16
一個6A的空氣開關出來后接了一個2A 的保險,在從保險經中繼,再到負載,現在的現象是空開總是跳閘,但是保險沒啥,有大神分析一下不
書香伴侶
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 251 個
工控威望: 435 點
下載積分: 414 分
在線時間: 169(小時)
注冊時間: 2019-03-01
最后登錄: 2024-12-24
查看書香伴侶的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-06-09 15:54
引用
引用第2樓1992sd于2021-06-09 11:48發表的  :
有瞬間大電流6A以上,空開跳閘,2A保險不斷。


那我應該加大空開????
書香伴侶
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 251 個
工控威望: 435 點
下載積分: 414 分
在線時間: 169(小時)
注冊時間: 2019-03-01
最后登錄: 2024-12-24
查看書香伴侶的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2021-06-09 16:08
引用
引用第4樓gxtmdb82164于2021-06-09 15:56發表的  :
保險絲有快融慢融的,而且再快也沒有電子式空氣開關來的靈敏,而且空開也是有分不同種類的,民用的和工業用比如帶感性負載的就不一樣.


目前選用的是施耐德C系列的,貌似是家用的