樓主  發表于: 2021-05-28 09:18
總線控制!電機一個方向轉!時間長就會報警29.1(計數器溢出保護)!


伺服需要修改那些參數能避免!
t190716516
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 241 個
工控威望: 302 點
下載積分: 12246 分
在線時間: 165(小時)
注冊時間: 2019-11-11
最后登錄: 2025-02-04
查看t190716516的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-05-28 22:00
你這是處理!不是預防!
今天了解到:
P0.15改為2
P6.98改為8
忽略溢出伺服運算把把圈數一直限制在-256~256之間!
不會報警!
t190716516
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 241 個
工控威望: 302 點
下載積分: 12246 分
在線時間: 165(小時)
注冊時間: 2019-11-11
最后登錄: 2025-02-04
查看t190716516的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2021-05-30 14:29
引用
引用第3樓小情緒8于2021-05-29 08:04發表的  :
樓主是配用FP7的總線模塊嗎?

歐姆龍、華中數控都有這問題!只要上位機不會自己處理,松下參數就要自己修改!
t190716516
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 241 個
工控威望: 302 點
下載積分: 12246 分
在線時間: 165(小時)
注冊時間: 2019-11-11
最后登錄: 2025-02-04
查看t190716516的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2021-05-30 14:32
引用
引用第5樓書香伴侶于2021-05-29 10:30發表的  :
將編碼器分辨率改成10000,注意PLC設置那邊也按照10000,不能用8388608

這是電機一圈的脈沖數,加入加入減速機,這樣設置一個方向時間長了還是會報警吧!
t190716516
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 241 個
工控威望: 302 點
下載積分: 12246 分
在線時間: 165(小時)
注冊時間: 2019-11-11
最后登錄: 2025-02-04
查看t190716516的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2021-05-31 22:01
引用
引用第8樓書香伴侶于2021-05-31 21:18發表的  :


不會報警的

你這份資料是什么資料!看著熟悉又陌生。

有時間我測試一下!
t190716516
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 241 個
工控威望: 302 點
下載積分: 12246 分
在線時間: 165(小時)
注冊時間: 2019-11-11
最后登錄: 2025-02-04
查看t190716516的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2021-06-06 12:39
引用
引用第10樓書香伴侶于2021-06-03 22:05發表的  :


嘻嘻,我自己在使用過程中記錄的一些問題

好家伙!哪里在論壇分享了沒!!我要下載!。