樓主  發表于: 2021-05-27 08:20
描述:圖1
圖片:
描述:圖2
圖片:
描述:圖3
圖片:
描述:圖4
圖片:
描述:圖6
圖片:
描述:圖5
圖片:
硬件:S7-300 315-2PN/DP
軟件:V13 SP1
實際程序編程語言:LD、STL、SCL、GRAPH

描述:沒有源程序,可以上載備份,發現早期版本SCL、GRAPH編寫的程序,及時備份上載SCL、GRAPH寫的程序,也是不能打開的,更別提編輯了;
           而且讀上來的變量表全是空的,深根多年的我不經來一句,我#,程序都不能監控。
           如圖:1,2,3,4,6
          設備出問題時,找問題點就比較費勁了(HMI上IO顯示沒有),只能在監控表監控IO,我日了。

          到此,只能讓客戶去找早期版本的程序(調試時的程序)

問題:確實找到了,在線比對肯定很多地方不一樣的,一個個對比著改就算了,我#
        還發現個問題,“BEGIN CALL ”  END CALL 這什么鬼,PLC還照樣不報錯。
       如5,什么情況,
      有沒遇到一樣問題的兄弟勞煩解惑下,謝謝!
        
      
  PS:測試幾個不同版本博圖,到V16,都是一樣的問題,早期調試的程序是可以打開SCL的(不是最新的程序),

  但是不能上載,因為程序差異較大,一上載就會覆蓋早期的程序,也會出現剛提的問題。

   后來發現300PLC,用SCL、GRAPH編程的程序,上載都是打不開的。。

   保留原始程序很重要。
      
[ 此帖被億光年在2021-05-27 08:34重新編輯 ]