樓上小王
牛刀小試
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 455 個
工控威望: 1277 點
下載積分: 207 分
在線時間: 98(小時)
注冊時間: 2021-02-19
最后登錄: 2024-12-19
查看樓上小王的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2021-05-26 15:53
現在折騰半天,只能位連上,字就會報錯
   求大神指點
guoqing3511
隨風飄蕩
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 478 個
工控威望: 627 點
下載積分: 1466 分
在線時間: 237(小時)
注冊時間: 2016-06-03
最后登錄: 2024-12-26
查看guoqing3511的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-05-26 16:44
我是這樣用的   1200用S7方式,5U用簡單CPU,能通訊上。
樓主留言:
5U那邊設置的就是簡單CPU通訊,用位的時候好好的,但設置字的時候,三菱這邊一個字要對應西門子兩個塊,這時候就會PLC報錯。不知道是哪個地方的參數是不是設置不對,還是他就不支持字的通訊
[ 此帖被guoqing3511在2021-05-26 16:51重新編輯 ]
guoqing3511
隨風飄蕩
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 478 個
工控威望: 627 點
下載積分: 1466 分
在線時間: 237(小時)
注冊時間: 2016-06-03
最后登錄: 2024-12-26
查看guoqing3511的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2021-05-27 08:52
引用
引用第1樓guoqing3511于2021-05-26 16:44發表的  :
我是這樣用的   1200用S7方式,5U用簡單CPU,能通訊上。


我的能通訊上