智能網關IGT-DSER支持多點對多點的設置之間通訊,支持以太網,串口設備混合數據交換;無需編程開發,只須配置數據的起始地址和數量即可,支持熱插拔,斷電重啟后自恢復運行,在實際的工程項目中應用方便。
下面是羅克韋爾(AB)的Compact系列的PLC與西門子S7-1500之間的通訊的配置,實現AB的標簽數組與西門子DB數據塊之間通訊。
首先在AB的PLC內建立輸入和輸出數組,用于接收和寫入S7-1500的PLC數據,名稱分別是IN_INT16、OUT_OUT16,輸入80個字即160個字節,輸出40個字即80個字節,類型都為INT,如下圖,注意新建立的數組須要下載后重啟PLC才會生效。
然后在西門子PLC內建立數據塊_4和數據塊_5兩個DB,號碼分別是DB101、DB102,DB101寫入到AB的PLC,DB102接收AB的PLC數據,都需要取消優化訪問,字節數據與AB的PLC對應,如下圖,同樣新建立的DB須要下載后重啟PLC才會生效。
然后開始配置網關,通過網關的參數設置軟件(下載地址)搜索到網關模塊后,讀取默認參數,在'功能'->‘類型與設備選擇’頁面的4種類型選擇最下面一項,點'確認當前選擇'按鈕,切換為類型4,系統為CLI-MEX,即多設備數據交互模式,然后通過'參數'->'參數寫入到網關'下載參數后重啟:
重啟后設置網關模塊的網口參數,AB PLC的IP地址為192.168.1.9,S7-1500的IP地址為192.1668.2.111,不在同一個網段,分別接入網關的兩個網口。網口1的IP地址默認是192.168.1.244,網口2的IP地址是192.168.2.244,可以都用默認IP,網口1接AB的PLC,網口2接S7-1500。
通過‘功能’->‘PLC之間通訊配置’切換到數據配置頁面,根據以上地址空間配置數據,配置好的數據表如下圖:
任務01:讀取西門子DB101.DBW0開始的80個的INT類型的數據,寫入到羅克韋爾AB的IN_INT16控制器數組(從0開始),共160字節;
任務02:讀取羅克韋爾AB的OUT_INT16控制器數組(從0開始)的40個INT類型的數據,寫入到西門子DB102.DBW0開始的80字節;
任務03:讀取西門子M2.4的1個BOOL類型的數據,寫入到羅克韋爾AB的TBOOL控制器標簽;
任務04:讀取羅克韋爾AB的ARR_DINT_50[12]的1個DINT類型的數據,寫入到西門子DB6.DBD8,共4字節;
任務05:讀取西門子DB6.DBD32的1個的REAL類型的數據,寫入到羅克韋爾AB的MainProgram.TReal程序標簽,共4字節;
任務06:讀取羅克韋爾AB的TSTR控制器標簽的1個STRING類型的數據,寫入到西門子DB6.DBB42的STRING[64]類型的地址,共64字節。