油浸電力變壓器S11-35/0.4-2000低壓中間B相瓷瓶溫度高為什么(A相50度,B相90度,c相54度)?A相電流2000A,B相1900A,C相2000A,電壓405V正常,另一臺S11-35/0.4-16000低壓三相都是50度左右。
吉圓電氣 QQ751673698
oldgesr
青山與共高人語,聯翩萬馬來無數。
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 143 個
工控威望: 1899 點
下載積分: 32716 分
在線時間: 70(小時)
注冊時間: 2021-05-31
最后登錄: 2024-12-25
查看oldgesr的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-06-01 10:25
[quote溫度高的那一相連接接頭有接觸不良的可能,希望盡快去停電檢查。][/quote]
一般是低壓側B相接觸問題。