樓主  發表于: 2021-05-14 13:33
RT:公司領導要改造,在原本的回路上再加上一條安全回路。
        產品是220V西門子224CN,24V電源來自24V2A的電源(明緯)

現在要在PLC的輸入口接入2根24V數字量信號,且操作中兩路會同時得電,這樣會有什么影響嘛。
24V還不是來自同一個24V電源,有一根線的24V來自后方設備傳遞過來。
honggun
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1566 個
工控威望: 6988 點
下載積分: 31233 分
在線時間: 906(小時)
注冊時間: 2009-11-16
最后登錄: 2024-11-09
查看honggun的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-05-15 09:47
電源之間0伏連接一起
引用
引用第7樓y4620148于2021-05-14 14:03發表的  :



具體該怎么操作啊,是明緯直接按在軌道上的電源,線該怎么接。