樓主  發表于: 2021-05-14 09:20
F800變頻器驅動風機,停機時斷運行信號,模擬量置0,減速時間90秒,報E OU3,減速時間改到480秒還報這個,有什么辦法?
幽幽de幽幽
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 130 個
工控威望: 187 點
下載積分: 3454 分
在線時間: 72(小時)
注冊時間: 2018-05-14
最后登錄: 2024-12-25
查看幽幽de幽幽的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-05-14 10:54
圖片:
是選的恒轉矩負載嗎 還有你這個報警 確定是E.OU3 不是E.OV3 沒找到你這個報警代碼啊