伺服一圈脈沖數設定,當絲桿行程為32mm,伺服設定3200轉一圈,PLC最大輸出100K,這樣下來伺服最高才走1850轉,如何走最高速3000轉呢
gxtmdb82164
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 781 個
工控威望: 1159 點
下載積分: 422 分
在線時間: 615(小時)
注冊時間: 2019-09-22
最后登錄: 2025-01-24
查看gxtmdb82164的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-05-11 11:10
首先,單脈沖精度*脈沖速度<=PLC脈沖最高輸出能力
其次,32mm是行程還是導程?如果是導程的話,伺服一圈32mm,3000轉意味著將近100m/S,且不說是否真的要這么高速度,就問你機械吃得消嗎?

最后,沒人規定單個脈沖轉到物理位移必須是整數,只要是精度要求滿足,選擇一個滿足速度要求且相對規整的數值就行了,反正最終設置的時候都要乘系數,而且是PLC算不需要人計算,對PLC來說算1x0.1和算1x0.123456是一樣的,如果能取整最好,不能取整就不取整唄,反正精度滿足要求了