首先,單脈沖精度*脈沖速度<=PLC脈沖最高輸出能力
其次,32mm是行程還是導程?如果是導程的話,伺服一圈32mm,3000轉意味著將近100m/S,且不說是否真的要這么高速度,就問你機械吃得消嗎?
最后,沒人規(guī)定單個脈沖轉到物理位移必須是整數,只要是精度要求滿足,選擇一個滿足速度要求且相對規(guī)整的數值就行了,反正最終設置的時候都要乘系數,而且是PLC算不需要人計算,對PLC來說算1x0.1和算1x0.123456是一樣的,如果能取整最好,不能取整就不取整唄,反正精度滿足要求了