libo
一滴汗水,一份收獲
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 626 個
工控威望: 897 點
下載積分: 11208 分
在線時間: 564(小時)
注冊時間: 2007-04-23
最后登錄: 2024-07-30
查看libo的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2021-05-11 00:23
     基恩士KV8000  PLC加減速時間無反應或反應很微小是什么原因?監控PLC的加減速時間緩存地址值已經寫進去了,但就是沒有加減速效果,求各位大神指教?謝謝!
liuqiang2012
慎言慎行,三思而后行!
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 304 個
工控威望: 505 點
下載積分: 967 分
在線時間: 550(小時)
注冊時間: 2012-06-08
最后登錄: 2024-12-09
查看liuqiang2012的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-05-12 18:15
最高速度與最低速度的差值設置過大吧?上次用三菱的遇到過這個問題.論壇的兄弟提醒我改了最大速度與基底速度就可以了
搞工控不自學不行,因為你一天不學你就落后了,這就是這個行業的特點