huangaijia
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 721 個
工控威望: 3614 點
下載積分: 7042 分
在線時間: 197(小時)
注冊時間: 2019-07-22
最后登錄: 2025-03-04
查看huangaijia的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2021-05-04 15:31
macro_command main()
short A
GetData(A, "Local HMI", LB, 400, 1)
SetData(A, "Local HMI", LB, 402, 1)
end macro_command
一個按鈕控制一個燈 怎么有時可以 有時不行呢 LB400按鈕觸發宏程序
夢雨天涯
微信hui530527   &
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 4521 個
工控威望: 7911 點
下載積分: 16534 分
在線時間: 3125(小時)
注冊時間: 2016-10-31
最后登錄: 2025-03-04
查看夢雨天涯的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-05-04 21:38
類型不對,short改成bool
微信hui530527      b站賬號,非標自動化譚工
請不要隨意加我,不會隨便通過。QQ群942493953
夢雨天涯
微信hui530527   &
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 4521 個
工控威望: 7911 點
下載積分: 16534 分
在線時間: 3125(小時)
注冊時間: 2016-10-31
最后登錄: 2025-03-04
查看夢雨天涯的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2021-05-05 11:37
圖片:
你改成周期觸發就行啦,不要按鈕觸發
樓主留言:
謝謝 非常感謝 可以實現了
微信hui530527      b站賬號,非標自動化譚工