引用樓主來電自動化于2021-05-03 10:07發表的 請教一下工控界的同行們!咱這行業也同種養殖業一樣不食自家的嗎? :
種養殖業經常有人說不食自家所種所養的,因為自家的多是營養夜CUI熟,食之對身體不好所以不食自家所種所養,
上個月接一樁業務,為一單位按照其圖紙配安裝底板,初步查看圖紙后發現有存在設計問題,原以為是些小問題,可以隨手幫忙解決。但是在開始動工配線后才發現這些問題將會是后續影響的大問題,先在此給各位匯報一下問題所在:主控制是臺達的PLC,輸入點數為:160點左右,輸出為:90點左右。伺服系統是臺達總共6臺,功率為:400W,步進系統是6臺,牛米為:1,這些硬件選配沒有啥問題。下面來說說問題所在:
伺服系統電源為單相220VAC,為其供電的電源是相線加零線、通過濾波器為其提供,為什么不加變壓器隔離??且每臺伺服驅動器的供電端多有一個斷路器進行保護,這個有必要嗎??伺服驅動器的控制電源同樣是通過濾波器后,再經過斷路器為其提供。
步進系統的供電是直流24VDC,其電源來自開關電源,同樣的每臺步進驅動器的供電端多有斷路器進行保護,這個有必要嗎??
PLC的輸入點由一10A開關電源提供,再由一個6A的斷路器為其保護,不知道這個斷路器能保護輸入點什么?
.......
我以前見過的國外的設備,很老的那種設備的確在伺服驅動供電端有斷路器,后來的設備是接觸器,作用是有安全板,緊急停止時,接觸器斷開。控制器直接斷電,基本也有濾波器
輸入點也有斷路器,這個是短路的時候跳閘用的
在很老的設備上控制電磁閥是有小的固態繼電器轉換的,新設備是沒有的,直接PLC控制,主要原因是電磁閥的問題吧,時間長了電流大了
以上個人看法