一路向前hg
相互學習,共同進步!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 229 個
工控威望: 303 點
下載積分: 917 分
在線時間: 145(小時)
注冊時間: 2019-12-07
最后登錄: 2024-08-04
查看一路向前hg的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2021-04-27 10:06
從事工控也有三年多了,一直都是用總線伺服,脈沖的早就忘掉
請教各位師傅,PLC發脈沖的最高頻率是多少,伺服驅動器接收脈沖動作又是怎么和PLC銜接的
比如我想伺服電機1秒轉完一圈,驅動器分辨率是23位,8388608為一圈,
我看到一些主流PLC自帶發脈沖口的最高頻率為200KPPS,一秒200000個脈沖,發完8388608,也要41秒啊,那是怎么控制到1秒轉完一圈呢
不懂就要不恥下問,讓各位師傅見笑了,也再次先謝謝各位師傅解答疑惑
斗志不能低
89230548
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 37 個
工控威望: 137 點
下載積分: 1285 分
在線時間: 394(小時)
注冊時間: 2016-04-22
最后登錄: 2024-12-25
查看89230548的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-04-27 14:44
比如絲桿導程是10MM  把伺服轉一圈的脈沖數設為1000   你發1000個脈沖就代表走了10.00MM 把人機的小數點弄下就可以了