舊機器上拆了兩個遠程通迅模塊,高頻發射的哪種,現用串口軟件試,發收都正常。接PLC上就不行了。內部要配對嗎?
cz19880305
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 140 個
工控威望: 205 點
下載積分: 612 分
在線時間: 24(小時)
注冊時間: 2019-05-21
最后登錄: 2023-11-27
查看cz19880305的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-04-25 08:30
你先PLC把兩個232通了   就行了    發射這個應該是設置好了的    你把232通好了就簡單了
懷疑你是PLC端通訊不對