sunlight54
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 31 個
工控威望: 144 點
下載積分: 789 分
在線時間: 31(小時)
注冊時間: 2016-10-28
最后登錄: 2024-12-25
查看sunlight54的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2021-04-20 10:07
  目前有個消防泵控制柜,系統控制用到了西門子PLC,分為就地和遠程,遠程好處理,通過PLC啟動,現在就是糾結的是手動怎么控制,手動啟動信號要不要進入PLC?因為是消防泵控制,是星三角啟動,手動啟動不進入PLC的話,就要加時間繼電器。進入PLC可以用PLC里面的時間繼電器比較方便 ,現在的問題是擔心PLC如果出現故障或者DC24電源出故障,整個系統手動自動都不能使用。到底手動要不要進入PLC控制,那種比較好點,進入和不進入還要什么優缺點,大家?guī)兔Ψ治鱿,或者有類似圖紙參考下更好!非常感謝!
zsh340
zsh340
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 998 個
工控威望: 1154 點
下載積分: 18362 分
在線時間: 277(小時)
注冊時間: 2009-05-29
最后登錄: 2025-01-26
查看zsh340的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-04-30 21:00
引用
引用樓主sunlight54于2021-04-20 10:07發表的 關于水泵手動控制和自動控制的方法 :
手動控制與PLC無關,是單獨的啟停消防泵,所以手動星三角啟動一樣的要用時間繼電器。但自動控制的信號要給PLC,手動的信號不給PLC。
相互交流。。。。相互學習。。。。使技術更上一層樓。。。。