樓主  發表于: 2021-04-20 10:07
  目前有個消防泵控制柜,系統控制用到了西門子PLC,分為就地和遠程,遠程好處理,通過PLC啟動,現在就是糾結的是手動怎么控制,手動啟動信號要不要進入PLC?因為是消防泵控制,是星三角啟動,手動啟動不進入PLC的話,就要加時間繼電器。進入PLC可以用PLC里面的時間繼電器比較方便 ,現在的問題是擔心PLC如果出現故障或者DC24電源出故障,整個系統手動自動都不能使用。到底手動要不要進入PLC控制,那種比較好點,進入和不進入還要什么優缺點,大家幫忙分析下，或者有類似圖紙參考下更好!非常感謝!!
清風飄雪
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 116 個
工控威望: 911 點
下載積分: 127 分
在線時間: 27(小時)
注冊時間: 2020-02-20
最后登錄: 2024-12-23
查看清風飄雪的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-04-20 14:08
手動做兩套啟動。主要是PLC,PLC出問題走時間繼電器,用一個轉換開關控制,自動和手動互鎖。
樓主留言:
主要是手動控制要不要進入PLC,不進PLC怎么個控制法,進PLC怎么區分本地觸摸屏手動和遠程啟動。
清風飄雪
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 116 個
工控威望: 911 點
下載積分: 127 分
在線時間: 27(小時)
注冊時間: 2020-02-20
最后登錄: 2024-12-23
查看清風飄雪的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2021-04-25 08:43
引用
引用第1樓清風飄雪于2021-04-20 14:08發表的  :
手動做兩套啟動。主要是PLC,PLC出問題走時間繼電器,用一個轉換開關控制,自動和手動互鎖。

用PLC做一個上電運行,帶一個繼電器,常閉觸點做為手動的轉換,PLC沒問題時,用PLC啟動,PLC故障,常閉閉合,手動啟動
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(大豪哥) 熱心助人!