   我這個控制柜是個消防泵控制柜,比較關鍵,很糾結要不要加急停按鈕,不要急停感覺有欠缺,不能急停。加急停要不要輸入PLC,不輸人PLC是直接斷PLC電源還是控制電源,接入PLC程序怎么個控制法?是不是接入PLC后,急停拍下去后,只是讓輸出點不輸出就行,還是直接把所有的控制電源徹底斷掉,比較徹底?大家有做過消防控制柜或者相關的柜子的急停都是怎么做的?謝謝大家。
[ 此帖被sunlight54在2021-04-20 10:11重新編輯 ]
東方花豬
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 859 個
工控威望: 6588 點
下載積分: 13730 分
在線時間: 755(小時)
注冊時間: 2009-12-17
最后登錄: 2025-01-13
查看東方花豬的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-04-22 10:57
聽客戶的吧!我們汽車廠嚴格區分就是“急!焙汀皶和!钡年P(guān)系。
你要是起名字叫緊急停止按鈕,就把這個常閉點接入主控制回路,按下后,斷主電路,設備肯定動不了。不解開也啟動不起來。這樣最大概率保證人員和設備安全。
你要是叫暫停按鈕,就把他接入PLC,靠邏輯控制切斷輸出點,并且報警,來提示操作者。當然解除的前提條件肯定要有解除按鈕和一些鑰匙開關,也就是說有權限的人才能解除,并恢復設備,以保證人員和設備再次啟動不會造成二次傷害。
理解上面含義,好好跟客戶溝通一下,看看消防處理這塊有什么特殊要求,根據要求對應就是了。
拆二代