樓主  發表于: 2021-04-14 18:31
圖片:
各位大神 在三項電 電路中 任意兩項為220
用三菱HF-KP43的電機
電機銘牌上面標的電流為2.9A    這個2.9A是
怎么得出來的?  然后再接了一個
120W的整流器 DC24V 輸入電壓220V  
  各位大神
我在選擇斷路器的開關時應該如何選擇多大
電流的

每天學習一點點
rafael
一點點積累,從細節做起
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 179 個
工控威望: 805 點
下載積分: 5050 分
在線時間: 63(小時)
注冊時間: 2020-10-29
最后登錄: 2024-11-19
查看rafael的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-04-19 09:12
樓主算得很仔細啊。。我一般就把主要部件的額定電流加起來,在總數上再留點余量,就這么著了