歐姆龍E5CC報警輸出SUB1和SUB2地址讀出來不知道是哪個,如何轉成m輸出?
附件: 三菱plc通訊歐姆龍E5CC溫控.zip (174 K) 下載次數:53
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
光明左使
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 148 個
工控威望: 1045 點
下載積分: 7091 分
在線時間: 91(小時)
注冊時間: 2019-07-27
最后登錄: 2024-11-19
查看光明左使的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-04-14 09:26
警報輸出溫控器上不是直接有觸點嗎?再者你溫度值都讀出來了,上下限報警自己在PLC里面也可以直接比較就好了。
光明左使
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 148 個
工控威望: 1045 點
下載積分: 7091 分
在線時間: 91(小時)
注冊時間: 2019-07-27
最后登錄: 2024-11-19
查看光明左使的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2021-04-16 13:21
引用
引用第2樓黎廣任于2021-04-14 10:08發表的  :
我不知道溫控表讀出來的狀態1(4字節H0002)放在哪個寄存器上,是放在寄存器D6幾上?

你截的圖上不是寫了嗎,報警1-3對應b12-14位