linsinging
天明
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 102 個
工控威望: 1817 點
下載積分: 168 分
在線時間: 299(小時)
注冊時間: 2021-03-22
最后登錄: 2024-11-02
查看linsinging的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2021-04-11 12:32
圖片:
A=a/b乘以B+1,如圖,B值觸摸屏可以改,會變,F(xiàn)X3U怎么寫程序
小侯
小侯
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 480 個
工控威望: 2610 點
下載積分: 7849 分
在線時間: 502(小時)
注冊時間: 2008-10-17
最后登錄: 2024-10-23
查看小侯的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-04-12 13:33
圖片:




在PLC作計算時要考慮到乘除的轉換,在計算乘法會變成32位元,而除法時會有商數跟餘數,且除數不得為零
而我算式內超出±32767,用ST直接列算式計算,結果就有問題
Y=(A/X)*(X+1)

Y=[A(X+1)]/X
雖然計篹起來是一樣,但是在程式內的先後順序也會造成結果不一樣
一般來說都會先乘後除,減少餘數造成的影響
轉換成浮點數以後再做浮點數運篹比較好

另外A=(A/B)*(B+1),直接列這樣算式在PLC內一定有問題
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(renzhigang79)