吳曉亮420922
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 91 個
工控威望: 215 點
下載積分: 917 分
在線時間: 54(小時)
注冊時間: 2015-11-19
最后登錄: 2024-11-22
查看吳曉亮420922的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2021-04-06 19:19
圖片:
圖片:
圖片:
圖片:
圖片:
圖片:
圖片:
我采用的是西門子1215C,壓力傳感器是威卡的S-10. 我有一塊標準氣壓表,已經經過校準。維卡壓力傳感器量程-400mBar----0mBar,  對應西門子模擬量5530-27648。

傳感器是2根線,棕色接開關電源24V,白色接模擬量模塊的0+。模擬量模塊的0-接了開關電源的0V。
傳感器沒問題,因為換了一個新的傳感器,并且重新校準傳感器零點,測量數據類似,所以排除傳感器本身故障。

實際程序運行發現: 模擬量模塊讀取實時負壓,與標準壓力表的讀數總是不一致。除了標準大氣壓下都是0mBar外,在負壓條件下,它們讀數總是有差值,而且差值非線性(參見附件表格截圖)。
[ 此帖被吳曉亮420922在2021-04-06 19:27重新編輯 ]
吳曉亮420922
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 91 個
工控威望: 215 點
下載積分: 917 分
在線時間: 54(小時)
注冊時間: 2015-11-19
最后登錄: 2024-11-22
查看吳曉亮420922的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-04-07 11:42
圖片:
引用
引用第1樓sjm213于2021-04-06 20:09發表的  :
大概×0.8就是QC表的數據,以此為準就調整一下。



感謝大神幫助!已經搞定了,確實是程序對應關系搞錯了。因為我硬件組態選擇的通道是4-20mA,所以程序里面應該修改成0-27648,經過驗證,已經與標準氣壓表顯示數值在誤差范圍內了。

謝謝大家幫忙?/div>