haozai
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 113 個
工控威望: 269 點
下載積分: 917 分
在線時間: 206(小時)
注冊時間: 2012-12-12
最后登錄: 2024-10-01
查看haozai的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2021-03-24 10:21
圖片:
圖片:
圖片:
313C PLC沒有報警,后面4個DO卡沒輸出,屏幕上清除了這報錯后,時不時有又有出現,換了通信線也是一樣,換CPU了也不行,DI卡,DO全換過都不行,主要是后面4個DO沒輸出,去年設備還開著的,今年就開不了,還有這屏幕用那個軟件?誰有這屏幕這方面資料?
[ 此帖被haozai在2021-03-24 10:29重新編輯 ]
haozai
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 113 個
工控威望: 269 點
下載積分: 917 分
在線時間: 206(小時)
注冊時間: 2012-12-12
最后登錄: 2024-10-01
查看haozai的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-03-24 11:38
閲忚繃鏈
haozai
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 113 個
工控威望: 269 點
下載積分: 917 分
在線時間: 206(小時)
注冊時間: 2012-12-12
最后登錄: 2024-10-01
查看haozai的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2021-03-24 13:59
引用
引用第3樓aneeee于2021-03-24 13:26發表的  :

哪里?給你過去看看就好了

在福州
haozai
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 113 個
工控威望: 269 點
下載積分: 917 分
在線時間: 206(小時)
注冊時間: 2012-12-12
最后登錄: 2024-10-01
查看haozai的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2021-03-24 14:01
引用
引用第1樓qq917355575于2021-03-24 11:18發表的  :
電源供電

量過有DO模塊24V電源
haozai
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 113 個
工控威望: 269 點
下載積分: 917 分
在線時間: 206(小時)
注冊時間: 2012-12-12
最后登錄: 2024-10-01
查看haozai的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2021-03-25 14:57
圖片:
圖片:
圖片:
圖片:
引用
引用第9樓13930228124于2021-03-25 14:14發表的  :
  電源的可能性較大   再就是底部連接座 虛接   現場環境太差了。  屏的軟件應該是wincc flexible   ...不是SMART IE的那款

PLC監控有輸出啊,就是模塊沒輸出,電源又有24V
haozai
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 113 個
工控威望: 269 點
下載積分: 917 分
在線時間: 206(小時)
注冊時間: 2012-12-12
最后登錄: 2024-10-01
查看haozai的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2021-03-25 14:59
引用
引用第8樓aneeee于2021-03-25 09:39發表的  :

我覺得你換過CPU,上傳了程序,硬件組態時按默認,沒更改輸出部分的地址分配,導致硬件點沒輸出

CPU有2個另臺機拆過來的
haozai
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 113 個
工控威望: 269 點
下載積分: 917 分
在線時間: 206(小時)
注冊時間: 2012-12-12
最后登錄: 2024-10-01
查看haozai的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2021-03-27 17:05
引用
引用第12樓aneeee于2021-03-25 16:43發表的  :

按你給的信息分析,就是程序組態部分沒錯,程序能運行,地址正確,CPU沒報警,硬件被CPU正確識別出來了,
沒有動過程序的話問題就只剩下模塊的電源供電部分,模塊的端子臺可以拆下來,看下有沒有接觸方面的問題。
但是三個同時出現的概率又很小。那把輸入和輸出模塊中間相連接的東西和其他的換下試試?多試試吧
再或者你拿單獨的CPU寫一個簡單的程序,去試試用到的硬件,問題應該就能暴露出來了

可以了,就是最后一個DO模塊插頭不行