各位朋友,本人最近有一個工程項目,打算用MT8102IE的屏通過屏的COM  A口  COM  B口二個485通訊63臺三菱變頻器,每個口通訊32臺,在網上買了二個485集線器放大器那種一進二出的,問過威綸官方說一個485口可以通訊最多32個從站設備,二個口剛好夠我的數量。心里其實也沒底,這么多臺變頻器通訊延時會不會很嚴重、歡迎各位討論指教!

相信自我!
付杰888
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 124 個
工控威望: 218 點
下載積分: 668 分
在線時間: 75(小時)
注冊時間: 2015-01-04
最后登錄: 2024-09-04
查看付杰888的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-04-29 21:13
我做過威綸通連接10臺變頻器,只能說勉強能用,反應慢,如果要求響應快點,還是用集線器吧