樓主  發表于: 2021-03-18 21:20
各位老鐵 想請教一些問題
在運動模塊中
每轉分辨率 這是指伺服電機的分辨率沒問題
每轉單位量 這是需要看螺桿的間距 假設為10mm 直接輸出沒有減速機 則設置10000um

則 我在人機上 輸入 1 mm 則實際會跑1mm的距離嗎? (不做計算 就是1)
我該怎么理解 使用者 直觀輸入的數值換成模塊的值
[ 此帖被yoyo2001426在2021-03-18 22:05重新編輯 ]
yoyo2001426
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 227 個
工控威望: 464 點
下載積分: 3511 分
在線時間: 167(小時)
注冊時間: 2017-04-23
最后登錄: 2024-12-23
查看yoyo2001426的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-03-18 22:07
引用
引用第1樓閑釣西風于2021-03-18 21:51發表的  :
QD77模塊每轉移動量這里設置10000(假設導程為10mm的情況下)



所以老鐵我在屏幕上輸入1則伺服實際走的距離也就會是10mm?
yoyo2001426
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 227 個
工控威望: 464 點
下載積分: 3511 分
在線時間: 167(小時)
注冊時間: 2017-04-23
最后登錄: 2024-12-23
查看yoyo2001426的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2021-03-20 21:58
引用
引用第4樓投湖自盡的魚于2021-03-19 16:53發表的  :
實際的PLC的計算寫入數值應該是1000,才會行走1mm,具體看你人機界面是否經過計算了



如果人機不計算輸入的值 直接mov到QD77的緩存

基本上就是 輸入的值 X 每單位脈沖/每轉脈沖 = 輸出的pulse量 (先不考慮馬達接的螺桿pitch)

假設如果我將設定
每脈沖移動量跟每轉脈沖量設置一樣(4194304/4194304)
也就是在緩沖暫存里寫入4194304伺服電機就會轉一圈

每次新電機都要確認是否輸入1mm就是走1mm
花很多時間確認
所以想厘清這些參數的關系
請各位老鐵指導
[ 此帖被yoyo2001426在2021-03-20 22:03重新編輯 ]