樓主  發表于: 2021-03-18 19:12
有一臺側板折彎線,三菱伺服MR-J4W2-77B,伺服驅動器;

本來更換另外一臺的伺服驅動器的編碼線完成,維修人員在釘線槽時把77B的電機電源線釘破短路跳閘了,反復打過幾次開關都立即跳閘;

后面查出短路后,伺服器上電一會兒就報2個警,25.1 和E6.1,與旁邊的伺服 調換 負載電源和編碼線后,還是這臺77B報警,感覺是伺服驅動器存在故障了,各位感覺呢?
zhoushanyiye
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 114 個
工控威望: 236 點
下載積分: 681 分
在線時間: 81(小時)
注冊時間: 2018-06-24
最后登錄: 2024-09-29
查看zhoushanyiye的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-03-18 19:21
引用
引用第1樓dabanshuan于2021-03-18 19:17發表的  :
有問題請第一時間去查手冊  E25.1 絕對位置丟失
E6.1  強制停止警告



查了,是這兩個故障,就感覺伺服驅動器故障了一樣,你感覺呢?
這個有點貴啊,京東價10800
zhoushanyiye
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 114 個
工控威望: 236 點
下載積分: 681 分
在線時間: 81(小時)
注冊時間: 2018-06-24
最后登錄: 2024-09-29
查看zhoushanyiye的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2021-03-18 19:22
引用
引用第2樓zhoushanyiye于2021-03-18 19:21發表的  :



查了,是這兩個故障,就感覺伺服驅動器故障了一樣,你感覺呢?
這個有點貴啊,京東價10800




沒有E  就是25.1