兩臺伺服電機,相同的程序驅動,經過交換伺服電機的方式判斷出其中一個伺服驅動器有問題

有問題的伺服驅動器接上伺服電機后,電機上電,無動作時就嗡嗡嗡的響,晃動伺服電機后電機異響聲突然變大,緊接著伺服驅動器報警:AL51.2

電機上電后一直嗡嗡嗡的異響,但是程序驅動正反轉時可以聽到像是電機轉動的聲音,但實際伺服電機是沒有動作的

可能是那些問題導致的呢?
zsh340
zsh340
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 992 個
工控威望: 1148 點
下載積分: 18350 分
在線時間: 273(小時)
注冊時間: 2009-05-29
最后登錄: 2024-12-25
查看zsh340的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-04-11 08:42
主要是相序不對和增益沒有調好......