蘇州塞維索斯
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 21 個
工控威望: 102 點
下載積分: 1103 分
在線時間: 7(小時)
注冊時間: 2020-07-23
最后登錄: 2022-06-11
查看蘇州塞維索斯的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2021-02-22 13:44
兩臺伺服電機,相同的程序驅動,經過交換伺服電機的方式判斷出其中一個伺服驅動器有問題

有問題的伺服驅動器接上伺服電機后,電機上電,無動作時就嗡嗡嗡的響,晃動伺服電機后電機異響聲突然變大,緊接著伺服驅動器報警:AL51.2

電機上電后一直嗡嗡嗡的異響,但是程序驅動正反轉時可以聽到像是電機轉動的聲音,但實際伺服電機是沒有動作的

可能是那些問題導致的呢?
進擊的工控人
看什么看!
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 304 個
工控威望: 636 點
下載積分: 1709 分
在線時間: 283(小時)
注冊時間: 2019-05-29
最后登錄: 2025-01-10
查看進擊的工控人的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-02-22 13:55
異響的話,先調伺服的剛性(調小),或者你直接一鍵調整看看。
樓主留言:
好的,我往這個方向找找資料,看如何調小伺服的剛性
加油!
進擊的工控人
看什么看!
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 304 個
工控威望: 636 點
下載積分: 1709 分
在線時間: 283(小時)
注冊時間: 2019-05-29
最后登錄: 2025-01-10
查看進擊的工控人的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2021-02-22 14:47
引用
引用第1樓zhengbq于2021-02-22 13:55發表的  :
異響的話,先調伺服的剛性(調。,或者你直接一鍵調整看看。

剛性就是PA09參數啊,
加油!