RT,
最近在探索一種檢測高溫導熱油的方法(導熱油最高溫度達200℃以上)

要求是:當設備的油管發生泄漏時,油會漏到設備底部的凹槽中,位于設備底部的傳感器能檢測到泄漏出來的導熱油,馬上報警停機

設備底部的環境溫度有100℃以上

因為凹槽較大,且熱油泄漏出來危險性極大,不能用浮球開關來檢測(響應太慢了)

暫時只找到巴魯夫的電容式傳感器可檢測,基恩士和歐姆龍都沒有(溫度達不到)

有大神碰到過類似的案例嗎?