二手工控電器
且行且珍惜
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 2819 個
工控威望: 4446 點
下載積分: 213570 分
在線時間: 3177(小時)
注冊時間: 2008-02-22
最后登錄: 2024-11-14
查看二手工控電器的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2021-02-05 11:30

這個是參考別人設計的圖紙,看到此處有點疑惑!
歡迎捧場光臨工控自動化小店!供應二手拆機PLC 、伺服、步進、變頻器、3相固態調壓調功模塊、接線端子等等
http://shop115113109.taobao.com/?spm=a1z10.5-c.0.0.L6cazp&v=1
老兔子
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 665 個
工控威望: 806 點
下載積分: 6695 分
在線時間: 503(小時)
注冊時間: 2008-06-27
最后登錄: 2024-11-14
查看老兔子的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-02-05 20:12
如果控制柜距離電動機比較遠的話,為電動機供電的六根導線線路就會比較長,容易對其他對干擾比較敏感的電路或者元器件有干擾,因此就采用了對為電機供電的導線線路進行交叉布置,以減少電動機啟動或者運行過程產生的干擾信號對敏感電路或者元器件的干擾,以保證設備的安全正常運行。

這種敷設方式一般用在供電線路的幾條導線以平行敷設的方式進行的線路(或者設備)上。在上世紀九十年代以前在架空通信線路上就會經常見到這種敷設方式。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(來電自動化) 好貼好貼!
    老兔子
    級別: 家園?
    精華主題: 0
    發帖數量: 665 個
    工控威望: 806 點
    下載積分: 6695 分
    在線時間: 503(小時)
    注冊時間: 2008-06-27
    最后登錄: 2024-11-14
    查看老兔子的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2021-02-07 19:58
    引用
    引用第15樓來電自動化于2021-02-06 10:07發表的  :
    為什么是2條線交叉而不是3條線交叉??3條線交叉如同編辮子那樣效果不好嗎?


    三條線交叉就等于沒有交叉了。

    因為三相電源的相序是A、B、C,如果三個同時移位,它們的相序不變,就等于你同時交換三條相線,電動機的轉向不會變的道理一樣。
    老兔子
    級別: 家園?
    精華主題: 0
    發帖數量: 665 個
    工控威望: 806 點
    下載積分: 6695 分
    在線時間: 503(小時)
    注冊時間: 2008-06-27
    最后登錄: 2024-11-14
    查看老兔子的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2021-02-07 20:04
    引用
    引用第19樓張城銘于2021-02-06 18:52發表的  :
    應該就是更改轉向的,畫圈的兩個交叉部分更換后就相當于總電源進線調換了相序。


    “兩個交叉部分更換后”不等于“總電源進線調換了相序”,反而是為了保證相序不變才這樣做。

    這是為了增強抗干擾的能力。