樓主  發表于: 2021-02-04 17:42
圖片:
哪位大神有歐姆龍溫控器E5CC和CP1H 485選件板的通信程序
小弟初次弄歐姆龍,望大神們給個例子程序參考一下。
配置CP1H 選件板CIF11 溫控器E5CC-802 RS485

我看一下歐姆龍有自帶的E5CC功能塊,有大神用過嗎,我這個配置能用上面圖片中的自帶的功能塊嗎?
[ 此帖被hxyeer在2021-02-04 17:48重新編輯 ]
bnnyygy
bnnyygy
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 499 個
工控威望: 607 點
下載積分: 1800 分
在線時間: 502(小時)
注冊時間: 2016-09-20
最后登錄: 2024-11-08
查看bnnyygy的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-02-19 19:39
你這個是SCU單元用的,選件板用不了。

你這個可用簡易modbus來做,選件板可用,

A641.0:啟動通訊
A641.1 執行完成
A641.2 執行錯誤
命令:
D32300 從站地址
D32301 功能碼
D32302 通訊字節數
D32303~D32349 通訊數據
響應:
D32350 從站地址
D32351:功能碼
D32352:出錯代碼
D32353:響應字節數
D32354~D32399:響應數據